Elektriciteitstopic

Hoe dik moet de aarddraad tussen de zekeringkast en de aardonderbreker zijn?

Als je meerdere collectoren aard, moet de aarddraad dan doorlopen in 1 stuk of mag je doorlussen?
 
Hoe dik moet de aarddraad tussen de zekeringkast en de aardonderbreker zijn?

Als je meerdere collectoren aard, moet de aarddraad dan doorlopen in 1 stuk of mag je doorlussen?

16 mm² dus en ja, je mag doorlussen van de ene naar de andere collector. Ik heb bv. metalen kabelgoten en die zijn ook mee geaard.
 

16 mm² dus en ja, je mag doorlussen van de ene naar de andere collector. Ik heb bv. metalen kabelgoten en die zijn ook mee geaard.
16mm2 is enkel nodig tussen aardingsonderbreker en vertrek van de hoofdequipotentiaalverbindingen (die in 6 of zelfs 4 indien fysiek beschermd als ik me niet vergis).
Dus als uw hoofdequipotentiaalverbindingen toekomen op de T-vormige aardingsonderbreker kom je toe met 6:
 
Enige tips om een stopcontact in de muur te krijgen wanneer er veel kabels zijn? Krijg dat kreng er niet terug in.
 
Tussen onderbreker en verdeelbord dient de dikte 10mm2 te zijn tenzij je voeding dikker is dan 10mm2.
 
Heb dikke week geleden mijn afspraak proberen te verzetten voor de digitale meter te plaatsen. Ze konden zogezegd geen enkele ander datum voorstellen dus hebben ze de afspraak maar geannuleerd met het 'dreigement' dat het dan maar bij de juridische dienst ging belanden van Fluvius.

Iemand ervaring mee? Ik heb nochtans de moeite gedaan om eender welke andere datum te aanvaarden, maar dat ging zogezegd niet.

Ik veronderstel dat die zowiezo eerst wat aangetekende brieven gaan sturen of tenminste mij opbellen / mailen.
 
Ik begrijp het punt met zonnepanelen en remautomaat of differentieel niet helemaal.

Mijn aansluiting is 3x400 32A, zonnepanelen zijn ook 3fase 20A, hierna heb ik per fase een differentieel zitten van 40a. Wordt dit afgekeurd en moet ik nu elke differentieel vervangen door een van 63A? De bekabeling in de kast is 10mm2.
 
Ik begrijp het punt met zonnepanelen en remautomaat of differentieel niet helemaal.

Mijn aansluiting is 3x400 32A, zonnepanelen zijn ook 3fase 20A, hierna heb ik per fase een differentieel zitten van 40a. Wordt dit afgekeurd en moet ik nu elke differentieel vervangen door een van 63A? De bekabeling in de kast is 10mm2.
Hoeveel stroom kan er theoretisch door uw diff vloeien?
32A grid + 20A PV.
Is dat meer dan de 40A waarvoor uw diff ontworpen is? Jazeker.
Is dat ok? Nee dat is het niet.

Dat moet je dus oplossen.

Ofwel door te zorgen dat er nooit meer dan 40A door kan lopen (door upstream de fameuze "rem-automaat" te plaatsen) ofwel door ervoor te zorgen dat uw diff big-ass genoeg is om er niet door kapot te gaan (de 63A versie, want 63A > 52A.

Idem voor uw bekabeling maar 10mm is ok voor 64A.
Met 6mm bekabeling zou je met precies dezelfde issue zitten.
 
Laatst bewerkt:
Hoeveel stroom kan er theoretisch door uw diff vloeien?
32A grid + 20A PV.
Is dat meer dan de 40A waarvoor uw diff ontworpen is? Jazeker.
Is dat ok? Nee dat is het niet.

Dat moet je dus oplossen.

Ofwel door te zorgen dat er nooit meer dan 40A door kan lopen (door upstream de fameuze "rem-automaat" te plaatsen) ofwel door ervoor te zorgen dat uw diff big-ass genoeg is om er niet door kapot te gaan (de 63A versie, want 63A > 52A.

Idem voor uw bekabeling maar 10mm is ok voor 64A.
Met 6mm bekabeling zou je met precies dezelfde issue zitten.
En een remautomaat is dan hetzelfde als een gewone automaat/zekering van 40A? Want op webshops vind ik geen remautomaat.
 
En een remautomaat is dan hetzelfde als een gewone automaat/zekering van 40A? Want op webshops vind ik geen remautomaat.
Ja natuurlijk.

Dat is een term om de functie van het ding aan te duiden maar dat is een gewone automaat (C).

Als je een 40A automaat plaatst, en downstream daarvan 1 of meerdere diffs ben je je zeker dat niet meer dan 40A nominaal kan vloeien in die richting.
Dat is afdoende bescherming voor die 40A diff.
Bescherm je niets dan moet je alles intrinsiek veilig dimensioneren, dus een diff met max nominale stroom groter dan de nominale stroom die op dat pad kan vloeien (in uw geval 32A+20A).
 
Merci voor de uitleg. Heb de achterliggende differentieels omgeruild naar 63a. Op die manier moest ik mijn kast niet herindelen.

Donderdag keuring. Fingers crossed.
 
Links bord (voedingsbord)
Hier zitten de led drivers en voedingen voor het gelijkvloers op. Ik werk veel met stroomgestuurde leds, daarmee de drivers. De voedingen zijn vooral voor de led strips. Deze voedingen en drivers kan ik dan aansturen met DALI. Grotendeels van de verlichting is dus DALI gestuurd.
Content van de DALI sturing, achteraf gezien? Ik overweeg dat hier nu ook, lijkt toch een pak efficiënter bij een groot aantal te dimmen lichtpunten.

Welke verlichting heb je dan zoal voorzien? Wij kijken nu vooral naar bv Modular of Wever & Ducré, dus perfect voor DALI sturing.
 
Content van de DALI sturing, achteraf gezien? Ik overweeg dat hier nu ook, lijkt toch een pak efficiënter bij een groot aantal te dimmen lichtpunten.

Welke verlichting heb je dan zoal voorzien? Wij kijken nu vooral naar bv Modular of Wever & Ducré, dus perfect voor DALI sturing.
Doet zijn werk en nog geen last gehad. Ik stuur mijn DALI aan met Loxone.:)

Ik werk hier thuis veel met stroom gestuurde leds. Dus dan zit je al met een aparte led driver. Onze kun je op 3 manieren bedienen. Drukknop, 1-10v of DALI.
Zoals je zegt, als je wel wat dim lichtpunten hebt en je hebt dan toch een "systeem" dat ermee overweg komt is dat wel een makkelijke oplossing.

Hebben verschillende merken, moet ik al nadenken. :D
-absinthe
-Deltalights
-wever & ducre dacht ik ook.
-....

Het is ook niet dat ik elk verlichting hier met DALI uit 1 stuk bestaat (armatuur met vast ledlamp). Ik heb armaturen van merk A en de led is merk B.
 
Laatst bewerkt:
Kan ik een socket van homewizard op mijn zwembadwarmtepomp plaatsen waarbij ik dan kan aangeven hoeveel watt deze mag verbruiken?
Of is het echt enkel aan/uit?
Wp (fairland) heeft maar 2 standen (100% of 81%). zou handig zijn als die ook aan 50% zou ingesteld kunnen worden
 
Kan ik een socket van homewizard op mijn zwembadwarmtepomp plaatsen waarbij ik dan kan aangeven hoeveel watt deze mag verbruiken?
Of is het echt enkel aan/uit?
Wp (fairland) heeft maar 2 standen (100% of 81%). zou handig zijn als die ook aan 50% zou ingesteld kunnen worden
nee, zo'n socket is aan/uit.

Normaal moet je zoiets via de warmtepomp zelf doen. raar dat je maar kunt kiezen tussen 100 en 81% (ook vreemd, zo precies 81% en geen 80.)
 
nee, zo'n socket is aan/uit.

Normaal moet je zoiets via de warmtepomp zelf doen. raar dat je maar kunt kiezen tussen 100 en 81% (ook vreemd, zo precies 81% en geen 80.)
Ja is wel klote.
Zijn 2 instellingen. "Smart" en "Silence"
Via de app van Fairland kan je wel scenes maken, maar nergens vermogen
Das wel jammer dat je dat niet kan doen met zo een socket.
Misschien andere sockets die dit wel kunnen?
 
Ja is wel klote.
Zijn 2 instellingen. "Smart" en "Silence"
Via de app van Fairland kan je wel scenes maken, maar nergens vermogen
Das wel jammer dat je dat niet kan doen met zo een socket.
Misschien andere sockets die dit wel kunnen?

Die zijn er niet, want uw toestel is zich niet bewust van een beperking en zal waarschijnlijk niet werken.
 
Terug
Bovenaan