Elektriciteitstopic


In mensentaal : flex met vob word aanzien als een bundel eca geleiders. Met als gevolgd dat flex enkel ingecementeerd mag worden. (mag wel 3m samenkomen voor kast).
Flex met vob mag dus niet meer voor :
Houtskeletbouw
Hyproc/hollewand
Opbouw
Voor houtskeletbouw, gyproc/hollewand, opbouw moet je dan greenflex nemen want deze is wel Cca.

 
En hoe aanzie je preflex in een technische schacht?

Gelijk aan een bundel


De geïsoleerde geleiders en kabels worden als zijnde “in bundel” beschouwd indien ze op een afstand kleiner dan 2cm van elkaar geplaatst zijn (zelfs 2 geleiders kunnen dus al een “bundel” vormen).

De in opbouw in de technische schacht geplaatste geïsoleerde geleiders en kabels (dus ook de bedrade flexbuizen) dienen (behoudens uitzondering uiteinden met max lengte van 3m indien normaal brandgevaar) dus tenminste van de classificatie”Cca” te zijn. Dit zowel voor LS als voor ZLS (bvb.UTP,…).

2 UTP-kabels in een flex vormen dus zeker ook een bundel.

Wat het tuinhuis betreft: De uitwendige invloedsfactor BE2 is deze slechts van toepassing wanneer in het tuinhuis werkelijk opslag (of behandeling) van brandbare materialen van toepassing is. Wat de brandbaarheid van het tuinhuis zelf betreft is uitwendige invloedsfactor CA2 van toepassing. In die zin is op zich geen automatische minimum vereiste “CCa” indien er niet bvb. brandhout of andere brandbare opslag aanwezig is. Wel uiteraard weer indien ze wel in bundel zouden liggen; dan is automatisch “CCa” verplicht.
 
In het algemeen de mensen bedoel ik dan.
Je trekt je flexen door de schacht naar het 1ste en de zolder, deze zijn niet ingekapseld en liggen in bundel.

Ja dat klopt. Tegelijk is het ook wel te gek voor woorden. Ik heb hier zo'n schacht op de eerste verdieping bomvol ECA kabels. Gekeurd voor het nieuwe AREI in 2020 en perfect in orde. Familielid die dit jaar gaat bouwen zou daarvoor de installatie afgekeurd zien wegens brandgevaar. Ach wat.

Vragen keurders daar eigenlijk achter? Ze kunnen maar keuren wat ze kunnen zien.
 
Vanaf 01/2017 was het ook al verplicht hoor dat kabels in bundel van het type f2 moesten zijn. (Eca = f1 = niet in bundel /// cca of beter = f2 = wel in bundel)
In het oude artikel 104 spreekt men van brandgedrag en brandweerstand. Brandgedrag :Het gaat er hem over hoe de brand zich verspreid via de “geleiders” en over welke stoffen (gas/rook/druppels) die vrijkomen. Brandweerstand : Hoe lang werken de “geleiders” nog in geval van brand.Iets die ingecementeerd is blijft langer beschermd.

Types en normen van kabel moeten verplicht op de kabel gedrukt zijn en afleesbaar. Is er natuurlijk maar 10cm mantel “afleesbaar” is het natuurlijk moeilijk. Wel kan dan een technische fiche gevraagd worden vd fabrikant via de groothandel om dit aan te tonen.
Als de installateur verklaart dat de werken vroeger gestart zijn dan 01/06/2020 is zijn paraplu ook open he.
 
Elektriciteitsvraag ivm screens:
Screen besteld van harol (in de dag). De voeding ligt al klaar sedert bouw huis (kabel 3x2.5G in zijkant metselwerk, in de dag ter hoogte van toekomstige motor). Nu beweert plaatser dat opbouwdoos extern op muur vereist is om connectie te kunnen maken met screen.
Vind dit zeer raar want zie dit niet bij andere screens in onze wijk. Kan/kon dit vermeden worden (connectie maken in kast screen of smalle connectie maken en terugduwen in holte in muur?)

alvast dank
md
 
Laatst bewerkt:
Vind dit zeer raar want zie dit niet bij andere screens in onze wijk. Kan/kon dit vermeden worden (connectie maken in kast screen of smalle connectie maken en terugduwen in holte in muur?)
Volgens mij moet je minstens 4 kabels hebben... Dan kon dit vermeden worden.

N
L - Screen op
L- Screen af

Nu dat je enkel N + L hebt moet je een schakelaar er tussen plaatsen zoals de niko rolluikschakelaar.
 
Volgens mij moet je minstens 4 kabels hebben... Dan kon dit vermeden worden.

N
L - Screen op
L- Screen af

Nu dat je enkel N + L hebt moet je een schakelaar er tussen plaatsen zoals de niko rolluikschakelaar.
Alvast dank voor de input
screen wordt bediend met somfy bakje dus dat is het probleem niet. Denk niet dat je 2xL nodig hebt tegenwoordig.
 
Die Somfy dingen werken op WiFi dan? Hoe krijg je daar anders signaal naartoe?

Wij hebben 5G1.5 getrokken. Als uw rolluiken meer als 16A trekken is er toch iets fout.
 
Er is wel een reeks die blijkbaar draadloos werken (bluetooth of zigbee wss). Maar daarom heb je het type nodig voor exact te weten
De Somfy IO motoren en ook het koppelstuk voor de 4-draads motoren (Yzimo?) stuurt en ontvangt draadloze signalen met het Somfy IO protocol. Alles wat je in principe nodig hebt is een Somfy IO afstandsbediening.

Enige irritante is dat je afstandsbediening ofwel apart inschakelbare screenmotoren nodig heeft ofwel zo'n Set and Go ding of een Tahoma Switch/Hub.
 
Elektriciteitsvraag ivm screens:
Screen besteld van harol (in de dag). De voeding ligt al klaar sedert bouw huis (kabel 3x2.5G in zijkant metselwerk, in de dag ter hoogte van toekomstige motor). Nu beweert plaatser dat opbouwdoos extern op muur vereist is om connectie te kunnen maken met screen.
Vind dit zeer raar want zie dit niet bij andere screens in onze wijk. Kan/kon dit vermeden worden (connectie maken in kast screen of smalle connectie maken en terugduwen in holte in muur?)

alvast dank
md
Dat is toch gewoon wat kabels knippen en verbinden. Hier zit de connectie in de muur, onder een afdekplaatje aan de binnenkant. Maar lijkt mij nu toch echt geen probleem te mogen zijn.
 
Is een kleiner vraagje; als je een aantal ipbouwstopcontacten naar elkaar plaatst, mag je dan de interne doorverbinding in Vobst doen?
 