cege
Well-known member
Ik heb geen splitter. Gewoon:
1) Meter --> P1 --> Wifi
2) Alfen pro aangesloten via zijn UTP poort op het home network, P1 poort is niet gebruikt. In die settings kan je dan naar DSMR homewizard wijzen
3) Marstek via de app verbonden met de P1 meter, beide zijn via wifi
4) In HA haal ik de P1 data ook binnen
Dit alles werkt perfect, ik zie wel wat overschoot met de marstek, maar die krijgt ook meer wisselende load te verduren dan de Alfen. Als we grote verbruikers aanzetten is de auto immers nooit aan het laden, dat is voor de zonnepanelen en Marstek om op te vangen.
Een voorbeeld is bvb het inductiefornuis dat een aan/uit cyclus heeft, de Marstek begint dan gewoon 2500W te laden, terwijl dat de helft van de tijd niet nodig is, en dat levert injectie op. Weet niet of er modulaire inductievuren bestaan, maar dat zou al beter zijn wss.
<knip>
Aha, get it. Hier gaat de UTP rechtstreeks van de P1 splitter naar de paal. 0 latency.
Als de auto inzit in de zomer knallen de panelen soms 7-8kW. Als er dan een wolkje passeert of je zet een oven op of wasmachine of zo, dan heb je niet veel latency hebben om plots 4kW uit het net te trekken of 4kW te injecteren. Maar die Alfen paal lijkt zich binnen de seconde aan te passen. En op een laadsessie van 50-60kWh, zijn er soms effectief dagen met 0.0 injectie, pretty impressive.
Die Marstek kwakkelt toch wat meer op en neer. Niet dat het er echt veel toe doet want we spreken cijfers na de komma anyway.


.