Volg de onderstaande video om te zien hoe je onze site als web-app op je startscherm installeert.
Opmerking: Deze functie is mogelijk niet beschikbaar in sommige browsers.
Hier vind je alles terug.Vandaag zit ik met wat vragen over teleruptors. Ik heb, naast enkele universele dimmers, de Eltako 4-voudige bakjes (ESR12Z-4DX-UC) om mijn lichtkringen waarvan 2 met een terugmeldings LEDje te voorzien van centrale schakeling.
1. Kan de 4DX ook een 24V kring schakelen? Ze spreken enkel over 250V/AC, maar mij lijkt er niets in de weg te staan om eender welke kring/voltage (<250V/AC) te aan te sturen hiermee zolang je de max van 16A voor de verbruikerskant niet overtreedt?
2. Wat is het verschil tussen 4S en 4xS (of 4R en 4xR)? Is het bij de 4S zo dat alle vier de contacten tegelijk schakelen waarbij het zich bij 4xS gedraagt alsof het gewoon 4 afzonderlijke teleruptoren zijn in 1 doosje? De datasheet is nogal kort van stof over de iets exotischere functies...
3. Voor de terugmelding: het is niet slim om aan 1 drukknop SVV draadje 2 aparte teleruptoren te hangen omdat het kan zijn dat ze niet allebei tegelijk schakelen door randomness (bvb slecht contact waardoor er maar een van de twee wilt schakelen). Ik weet dat er speciale terugmeldings eltako's bestaan, maar de man van mijn elektriciteitswinkel zei dat een enkele 4DX "2x2" konden schakelen (wat ik dus niet terugvindt in de datasheet, enkel dat die dus 4 uitgangen tegelijk zou kunnen schakelen of combinaties van NO/NC contacten instellen?). Is het een optie om een 1 schakelcontact van een 4DX als gewone teleruptor te gebruiken (4xS stand en dus druk op de knop zet het 230V licht aan), en dan een andere in 4xR stand, met stuurkring de 230V lichtkring van de eerste 4DX, zodat als het licht aangaat, deze tweede teleruptor ook aan gaat, niet met de puls maar met de voedingsstroom van de lichtkring. Deze schakelt dan de 24V terugmeldingsled in de drukknop. Zo zou ik dan twee 4DX modules kunnen gebruiken om 4 lampen met terugmelding aan te sturen. Alternatieve die ik vind zijn koppelrelais en hulprelais (de KR09 reeks) maar dat lijkt me een hele dure oplossing hiervoor.
Ik zou ook graag in een later stadium iets van een of meerdere Railduino (==arduino met 12 relais en 24 digitale ingangen, aanspreekbaar via UTP en modbus) aan deze eltako's hangen om als auxiliary systeem de lampen via een zelfbouw domoticasysteem te kunnen aansturen en hun status kunnen zien. En ja, dan zou een Loxone systeem eenvoudiger zijn (behalve dat in mijn endgame de "domotica" niets met de drukknoppen te maken heeft en deze dus afzonderlijk functioneren), maar ik heb me op deze moment niet willen vastzetten op een vendor lock-in...
1) kan maximaal 250VAC schakelen, 24VDC lukt dus perfect.Vandaag zit ik met wat vragen over teleruptors. Ik heb, naast enkele universele dimmers, de Eltako 4-voudige bakjes (ESR12Z-4DX-UC) om mijn lichtkringen waarvan 2 met een terugmeldings LEDje te voorzien van centrale schakeling.
1. Kan de 4DX ook een 24V kring schakelen? Ze spreken enkel over 250V/AC, maar mij lijkt er niets in de weg te staan om eender welke kring/voltage (<250V/AC) te aan te sturen hiermee zolang je de max van 16A voor de verbruikerskant niet overtreedt?
2. Wat is het verschil tussen 4S en 4xS (of 4R en 4xR)? Is het bij de 4S zo dat alle vier de contacten tegelijk schakelen waarbij het zich bij 4xS gedraagt alsof het gewoon 4 afzonderlijke teleruptoren zijn in 1 doosje? De datasheet is nogal kort van stof over de iets exotischere functies...
3. Voor de terugmelding: het is niet slim om aan 1 drukknop SVV draadje 2 aparte teleruptoren te hangen omdat het kan zijn dat ze niet allebei tegelijk schakelen door randomness (bvb slecht contact waardoor er maar een van de twee wilt schakelen). Ik weet dat er speciale terugmeldings eltako's bestaan, maar de man van mijn elektriciteitswinkel zei dat een enkele 4DX "2x2" konden schakelen (wat ik dus niet terugvindt in de datasheet, enkel dat die dus 4 uitgangen tegelijk zou kunnen schakelen of combinaties van NO/NC contacten instellen?). Is het een optie om een 1 schakelcontact van een 4DX als gewone teleruptor te gebruiken (4xS stand en dus druk op de knop zet het 230V licht aan), en dan een andere in 4xR stand, met stuurkring de 230V lichtkring van de eerste 4DX, zodat als het licht aangaat, deze tweede teleruptor ook aan gaat, niet met de puls maar met de voedingsstroom van de lichtkring. Deze schakelt dan de 24V terugmeldingsled in de drukknop. Zo zou ik dan twee 4DX modules kunnen gebruiken om 4 lampen met terugmelding aan te sturen. Alternatieve die ik vind zijn koppelrelais en hulprelais (de KR09 reeks) maar dat lijkt me een hele dure oplossing hiervoor.
Ik zou ook graag in een later stadium iets van een of meerdere Railduino (==arduino met 12 relais en 24 digitale ingangen, aanspreekbaar via UTP en modbus) aan deze eltako's hangen om als auxiliary systeem de lampen via een zelfbouw domoticasysteem te kunnen aansturen en hun status kunnen zien. En ja, dan zou een Loxone systeem eenvoudiger zijn (behalve dat in mijn endgame de "domotica" niets met de drukknoppen te maken heeft en deze dus afzonderlijk functioneren), maar ik heb me op deze moment niet willen vastzetten op een vendor lock-in...
4DX nummer 1 staat in 4xS stand, nummer 2 staat in 4xR stand.3) kan je eens concreet vertellen wat je juist wilt, want ik krijg er kop noch staart aan.
)Dat gaat dus zeker en vast niet werken. En zeer duidelijk zelfs.4DX nummer 1 staat in 4xS stand, nummer 2 staat in 4xR stand.
Drukknop hangt aan nummer 1, via +A1 en -A2 (?), licht hangt aan bijhorende kring (L)1-2. Niets speciaals.
Voor de terugmelding had ik dan gedacht om in serie met de verlichting teleruptor 2 in de lichtkring te zetten, dus kabel loopt van automaat L->teleruptor 1 contact (L)1 naar contact 2 -> verlichting -> teleruptor 2 contact +A1 naar contact -A2 (?) -> automaat N.
Daarnaast leg ik de terugmeldingled dan aan de (L)1-2 contacten van teleruptor 2.
Zoiets ongeveer als ik geen fouten in mijn rap rap tekening heb gemaakt:
Bovenstaand schema gaat ervan uit dat die tweede teleruptor dus als signaal de ingeschakelde 230V kring kan gebruiken, waar ik helemaal niet zeker van ben natuurlijk, hence the question. Dit zou me dus toelaten om met 2 4DX'en 4 kringen met terugmelding te maken (hoewel ik er maar twee nodig heb)

Gewoon zeggen dat de tweede teleruptor in parallel met de lamp moet staan had ook gekund natuurlijk. Die dingen zijn black boxes voor mij, weet ik veel hoe die intern in elkaar steken.Dat gaat dus zeker en vast niet werken. En zeer duidelijk zelfs.
Ik zou zeggen denk eens na waarom niet, nu het antwoord geven daar leer je niks van
Dit is een beetje basiselektriciteit.
De geijkte weg is telkens een ES12-200-UC gebruiken, maar die kosten al meer dan de helft van een 4DX, wat ik dus al liggen heb. De tweede 4DX doet effectief dienst als relais hier.Als je zo graag een terugmelding wilt waarom doe je dit dan niet via de geijkte weg? Dus met twee onafhankelijke contacten of ontdubbelen via een relais?
Je zet in maar zeer weinig gevallen zaken in serie met elkaar, zeker dingen die stroom vragen en dus een spanningsval veroorzaken.Gewoon zeggen dat de tweede teleruptor in parallel met de lamp moet staan had ook gekund natuurlijk. Die dingen zijn black boxes voor mij, weet ik veel hoe die intern in elkaar steken.
Mijn vraag wordt eigenlijk hier al beantwoord, gek dat ik dat niet eerder gevonden had:
Eltako: Probleem terugmelding
Een klein relais op de uitgang zetten die de terugmelding regelt lijkt mij dan een betere / goedkopere oplossing.www.bouwinfo.be
Niko 6-voudige drukschakelaar met leds aansluiting ?
Ik begrijp het nie goed meer , ik heb een 6-voudige drukknop met led maar weet nu echt nie meer hoe de aansluiting gebeurt. https://www.niko.eu/nl-be/artikel/170-60110 Je hebt de volgende schema's op die link maar kan er iemand verduidelijken aub . er zijn 14 klemmen : bovenste blok C1...www.bouwinfo.be
die tweede link gebruikt de KR09-230, die op zichzelf een dertigtal euro kost. Hier zou ik dan 1/4 van een 4DX in 4xR modus kunnen gebruiken als ik het hier goed heb.
Is dit dan beter?
De geijkte weg is telkens een ES12-200-UC gebruiken, maar die kosten al meer dan de helft van een 4DX, wat ik dus al liggen heb. De tweede 4DX doet effectief dienst als relais hier.
Als ik later dan met die Railduino aan ieder lichtcircuit een soortgelijke 24V terugmelding hang, ben ik met een verdubbeling van het aantal 4DX'en ineens waar ik wil zijn (denk ik).
Beter natuurlijk zou zijn als er een 2+2 modus zou zijn op die 4DX, maar dat lijkt niet zo te zijn (zie ook de links waarin emailcontact met Eltako wordt vermeld met exact deze vraag).
Vandaag zit ik met wat vragen over teleruptors. Ik heb, naast enkele universele dimmers, de Eltako 4-voudige bakjes (ESR12Z-4DX-UC) om mijn lichtkringen waarvan 2 met een terugmeldings LEDje te voorzien van centrale schakeling.
1. Kan de 4DX ook een 24V kring schakelen? Ze spreken enkel over 250V/AC, maar mij lijkt er niets in de weg te staan om eender welke kring/voltage (<250V/AC) te aan te sturen hiermee zolang je de max van 16A voor de verbruikerskant niet overtreedt?
2. Wat is het verschil tussen 4S en 4xS (of 4R en 4xR)? Is het bij de 4S zo dat alle vier de contacten tegelijk schakelen waarbij het zich bij 4xS gedraagt alsof het gewoon 4 afzonderlijke teleruptoren zijn in 1 doosje? De datasheet is nogal kort van stof over de iets exotischere functies...
3. Voor de terugmelding: het is niet slim om aan 1 drukknop SVV draadje 2 aparte teleruptoren te hangen omdat het kan zijn dat ze niet allebei tegelijk schakelen door randomness (bvb slecht contact waardoor er maar een van de twee wilt schakelen). Ik weet dat er speciale terugmeldings eltako's bestaan, maar de man van mijn elektriciteitswinkel zei dat een enkele 4DX "2x2" konden schakelen (wat ik dus niet terugvindt in de datasheet, enkel dat die dus 4 uitgangen tegelijk zou kunnen schakelen of combinaties van NO/NC contacten instellen?). Is het een optie om een 1 schakelcontact van een 4DX als gewone teleruptor te gebruiken (4xS stand en dus druk op de knop zet het 230V licht aan), en dan een andere in 4xR stand, met stuurkring de 230V lichtkring van de eerste 4DX, zodat als het licht aangaat, deze tweede teleruptor ook aan gaat, niet met de puls maar met de voedingsstroom van de lichtkring. Deze schakelt dan de 24V terugmeldingsled in de drukknop. Zo zou ik dan twee 4DX modules kunnen gebruiken om 4 lampen met terugmelding aan te sturen. Alternatieve die ik vind zijn koppelrelais en hulprelais (de KR09 reeks) maar dat lijkt me een hele dure oplossing hiervoor.
Ik zou ook graag in een later stadium iets van een of meerdere Railduino (==arduino met 12 relais en 24 digitale ingangen, aanspreekbaar via UTP en modbus) aan deze eltako's hangen om als auxiliary systeem de lampen via een zelfbouw domoticasysteem te kunnen aansturen en hun status kunnen zien. En ja, dan zou een Loxone systeem eenvoudiger zijn (behalve dat in mijn endgame de "domotica" niets met de drukknoppen te maken heeft en deze dus afzonderlijk functioneren), maar ik heb me op deze moment niet willen vastzetten op een vendor lock-in...
Dat is inderdaad stevig. Aan die prijs ongeveer had ik 2-3 jaar terug 40m 4X25 EXVB gekocht.
Man de prijs van koper kan ook echt wel den boom in hoor. 55 meter 5G4 EXVB voor 220 euro, fuck.
Ik heb net bijna 400 betaald voor 40meter 4x10carré
Is dat voor uw aanbouw met sauna? Moet ook zeer gedaan hebben.
Hoeveel trekt die sauna eigenlijk? 4x10, dat is wat er bij mij binnen komt van Fluvius.Yep. En aannemer heeft em langs de verkeerde kant ingewerkt langsheen het zwembad ipv dwars door de tuin, heb dus net nog 12 meter kunnen bijbestellen en een harsdoos om waterdicht te verlengen.
Hoeveel trekt die sauna eigenlijk? 4x10, dat is wat er bij mij binnen komt van Fluvius.

8kw. Maar er is op die fase ook mijn warmtepomp voor het zwembad, de jacuzzi en mijn inductievuur voor de buitenkeuken... ik hoop dat ik toekom![]()