Plug-in thuisbatterijen

En werkte het? :p

Hier net geüpdatet naar fw v154. Zal zien of het helpt, want als ik niet in de settings van de APs moet gaan prullen laat ik het liever zo. De batterij is nog 72% vol nu en er is vandaag maar 2 kWh van het net gehaald (t.o.v 6-8 kWh per dag de week voor we de batterij hadden), dus hij heeft vandaag toch ook relatief stabiel gewerkt. Wat hij van het net heeft gehaald komt ook deels door de limitatie van 800W die ik voorlopig nog ingesteld heb tot ik van het enkel een dubbel stopcontact gemaakt heb bij de gasketel.
Moeilijk te zeggen, ik had die dag ook gewoon een apart netwerk gemaakt op 2.4ghz voor de marstek. Sinds die update en dat apart netwerk werkt dat ding gewoon zoals het moet (wel een dag of 2 raar gedaan met de percentages maar volgens mij moest die terug kalibreren). Wat juist ervoor gezorgd heeft dat het nu wel stabiel werkt kan ik dus niet met zekerheid zeggen maar imo is die update zeker geen probleem.
 
En werkte het? :p

Hier net geüpdatet naar fw v154. Zal zien of het helpt, want als ik niet in de settings van de APs moet gaan prullen laat ik het liever zo. De batterij is nog 72% vol nu en er is vandaag maar 2 kWh van het net gehaald (t.o.v 6-8 kWh per dag de week voor we de batterij hadden), dus hij heeft vandaag toch ook relatief stabiel gewerkt. Wat hij van het net heeft gehaald komt ook deels door de limitatie van 800W die ik voorlopig nog ingesteld heb tot ik van het enkel een dubbel stopcontact gemaakt heb bij de gasketel.

Je bedoelt een extra stopcontact op dezelfde kabel? Want dat is nog steeds geen apart stopcontact waarmee je de marstek op 2500W kan zetten.
Je gasketel kan nog steeds in kortsluiting gaan, 4600W via de automaat trekken en 2500W bijkregen van de marstek. Dat overleeft dat stopcontact niet (je kabel in dit geval normaal wel), in het beste geval smelt de boel, in het slechtste geval veroorzaak je brand. Niet echt iets wat je wil aan een gas-ketel en/of thuisbatterij.

Het is een apart stopcontact op een aparte zekering dat je nodig hebt.
 
Je bedoelt een extra stopcontact op dezelfde kabel? Want dat is nog steeds geen apart stopcontact waarmee je de marstek op 2500W kan zetten.
Je gasketel kan nog steeds in kortsluiting gaan, 4600W via de automaat trekken en 2500W bijkregen van de marstek. Dat overleeft dat stopcontact niet (je kabel in dit geval normaal wel), in het beste geval smelt de boel, in het slechtste geval veroorzaak je brand. Niet echt iets wat je wil aan een gas-ketel en/of thuisbatterij.

Het is een apart stopcontact op een aparte zekering dat je nodig hebt.
Idd, zelfde kabel/kring. Daarom stelde ik de vraag of het wettelijk mag op vorige pagina, wat zo blijkt te zijn.
Voor kortsluiting heb je toch een automaat en ook een zekering in de gasketel? Als die 2 veiligheden al niet inspringen, hangt er ook een Nest Protect dus in geval van het minste rook krijg ik melding.

Je mag gerust het tegendeel bewijzen want ik ben geen expert met elektriciteit, maar anders begrijp ik niet waarom er automaten en zekeringen bestaan.
 
Bij kortsluiting gaat de stroom gewoon maximaal hoor, ongeacht uw zekering. Of er nu een plug-in batterij in die kring zit of niet, zal niet veel aan toedoen.
bij kortsluiting mag je om simpel te zijn rekenen op een weerstand van 1Ohm, dat gaat dus op 240V, 240A veroorzaken.
Tenzij die marstek al 2500Watt aan het terugsteken is, (wat erop neerkomt, pakweg 11A), dus 240 - 11 is nog 229A, en dat is nog steeds meer dan 10voud van uw 20A nomiaal waarvoor uw zekering is voorzien. die gaat nog altijd op 0.01s uitspringen.

Zie curve van uw automaten:
1758703365213.png


Kortom: bij kortsluiting doet het er niet toe.

Het grootste gevaar is eerder als je zware toestellen aansluit waar die plug-in batterij ook bijzit als die 2500Watt kan leveren. Dan kun je namelijk ~11A + 20A trekken op die kring. Dan is er de kans voor uw draden die kunnen smelten.
Vandaar dat ze dus altijd aanraden om uw plug-in batterij op een aparte zekering te steken als die meer dan 800Watt kan leveren.
 
Idd, zelfde kabel/kring. Daarom stelde ik de vraag of het wettelijk mag op vorige pagina, wat zo blijkt te zijn.
Voor kortsluiting heb je toch een automaat en ook een zekering in de gasketel? Als die 2 veiligheden al niet inspringen, hangt er ook een Nest Protect dus in geval van het minste rook krijg ik melding.

Je mag gerust het tegendeel bewijzen want ik ben geen expert met elektriciteit, maar anders begrijp ik niet waarom er automaten en zekeringen bestaan.

Wettelijk weet ik niet wat bepaald is. Toestellen tot 2600W moeten volgens mij niet apart afgezekerd worden, maar gewone toestellen geven niets terug.

Enfin, of je nu een stopcontact bijzet of niet, dat gaat in realiteit niets veranderen, ik weet niet wat een CV-ketel verbruikt, maar na de ontsteking heb je enkel nog 100-200W aan pompen en elektronica wss.
 
Het is jammer dat je alleen voor constante instelling van 800w of 2500w kunt kiezen en niet dynamisch (of een ander getal) (of toch alvast bij marstek).

Iemand hem gekocht bij offgridpowerstation? Want heb mijn P1-meter nog niet gehad (die ging achterna gestuurd worden) en vroeg me af hoe lang die daar had op moeten wachten
 
Het is jammer dat je alleen voor constante instelling van 800w of 2500w kunt kiezen en niet dynamisch (of een ander getal) (of toch alvast bij marstek).

Iemand hem gekocht bij offgridpowerstation? Want heb mijn P1-meter nog niet gehad (die ging achterna gestuurd worden) en vroeg me af hoe lang die daar had op moeten wachten
Hoe bedoel je? Dat zijn limieten, geen laad/ontlaad vermogens. Hij past zelf vermogen aan om de meter op 0 te houden.
Als je een manueel schema aanmaakt, kun je eigen waardes kiezen. Dus 1500W als je dat zou willen.

Ik zie niet in waarom als je NOM wil draaien je een limiet van 1500W zou willen hebben? En mocht je dat toch willen voor een exotische usecase, kan je dat via modbus instellen.
 
Hoe bedoel je? Dat zijn limieten, geen laad/ontlaad vermogens. Hij past zelf vermogen aan om de meter op 0 te houden.
Als je een manueel schema aanmaakt, kun je eigen waardes kiezen. Dus 1500W als je dat zou willen.

Ik zie niet in waarom als je NOM wil draaien je een limiet van 1500W zou willen hebben? En mocht je dat toch willen voor een exotische usecase, kan je dat via modbus instellen.
Bv 800w gedurende de nacht maar overdag mag je 2500w (of enkel tussen 18u en 19u want dan koken we en is het wel handig en dan mss enkel als er nog x% in batterij zit want de rest raakt wel op tijdens de nacht, al is het met capaciteitstarief mss wel handiger om tijdens koken toch max te gaan).
Manueel is natuurlijk mogelijk maar ook niet echt gewenst want je wil niet dat er meer dan nodig wordt ontlaadt
 
Bv 800w gedurende de nacht maar overdag mag je 2500w (of enkel tussen 18u en 19u want dan koken we en is het wel handig en dan mss enkel als er nog x% in batterij zit want de rest raakt wel op tijdens de nacht, al is het met capaciteitstarief mss wel handiger om tijdens koken toch max te gaan).
Manueel is natuurlijk mogelijk maar ook niet echt gewenst want je wil niet dat er meer dan nodig wordt ontlaadt
Waarom zou je 's nachts op 800W limiteren ipv 2500W? Misschien is uw batterij 's morgens dan niet leeg en heb je meer van het net gepakt dan op 2500W.

Het is beter om de dag te starten met een lege batterij dan ene die nog half vol is en 2.5kWh uit het net gehaald.
 
Het grootste gevaar is eerder als je zware toestellen aansluit waar die plug-in batterij ook bijzit als die 2500Watt kan leveren. Dan kun je namelijk ~11A + 20A trekken op die kring. Dan is er de kans voor uw draden die kunnen smelten.
Vandaar dat ze dus altijd aanraden om uw plug-in batterij op een aparte zekering te steken als die meer dan 800Watt kan leveren.
Dit dus vooral. Als je zo´n plugin-batterij zomaar ergens bij op een kring steekt kan er gerust 30A binnen die kring gaan zonder dat uw automaat gaat reageren en dat is zelfs eerder een probleem naar verbindingen/stopcontacten toe dan bekabeling. Een defect of te zwaar toestel kan dan langdurig bvb 25A trekken en gegarandeerd dat uw stopcontact uitbrand op termijn.
 
Waarom zou je 's nachts op 800W limiteren ipv 2500W? Misschien is uw batterij 's morgens dan niet leeg en heb je meer van het net gepakt dan op 2500W.

Het is beter om de dag te starten met een lege batterij dan ene die nog half vol is en 2.5kWh uit het net gehaald.
Ik heb normaal 's nachts niets draaien dat veel verbruikt en ze steekt niet op aparte kring (maar op 1 met wat kleine verbruikers (modem, switchke, ..) wat normaal geen issue is)
 
Dit dus vooral. Als je zo´n plugin-batterij zomaar ergens bij op een kring steekt kan er gerust 30A binnen die kring gaan zonder dat uw automaat gaat reageren en dat is zelfs eerder een probleem naar verbindingen/stopcontacten toe dan bekabeling. Een defect of te zwaar toestel kan dan langdurig bvb 25A trekken en gegarandeerd dat uw stopcontact uitbrand op termijn.
Daarom dat ik de kring met enkel de gasketel zou nemen. Ook nog eens makkelijk aangezien die naast de gasketel komt te staan en ik zo bij een stroompanne geen kou hoef te lijden (kan de gasketel eenvoudig aansluiten op het backup stopcontact). :D
 
Ik heb normaal 's nachts niets draaien dat veel verbruikt en ze steekt niet op aparte kring (maar op 1 met wat kleine verbruikers (modem, switchke, ..) wat normaal geen issue is)
Ja wel dan gaat ook dat maar uit uw batterij getrokken worden, of ze nu op 800 of hoger staat?
 
Tenzij dat er iets mis is :fingerguns_r:

Op 2500W is ze wel sneller leeg en uw probleem sneller opgelost :). Als je schrik hebt dat er iets mis gaat kan je best geen batterij nemen of altijd op 800W limiteren en de capaciteitspiek voor lief nemen. Uw verbruik gaat niet drastisch veranderen bij een ontlaadlimiet van 800 of 2500W.
Dat is hier effectief maar in 2 gevallen, dat is koken en auto laden. Al de rest zit daar ruim onder, de 3de grootste piek hier is als we met 2 aan het gamen zijn en dan nog de TV erbij enzo. Dan schuurt dat ook tegen de 1,5kW.
 
Daarom dat ik de kring met enkel de gasketel zou nemen. Ook nog eens makkelijk aangezien die naast de gasketel komt te staan en ik zo bij een stroompanne geen kou hoef te lijden (kan de gasketel eenvoudig aansluiten op het backup stopcontact). :D
Nee he, zo werkt het niet, tenzij je uw gasketel op de 'backup' poort aansluit. anders is het simpel, geen elektriciteit, geen batterij. enkel via de backup-poort op het toestel zelf.
 
Waarom zou je 's nachts op 800W limiteren ipv 2500W? Misschien is uw batterij 's morgens dan niet leeg en heb je meer van het net gepakt dan op 2500W.

Het is beter om de dag te starten met een lege batterij dan ene die nog half vol is en 2.5kWh uit het net gehaald.
Niet noodzakelijk. Als je een dynamisch tarief hebt, is het nuttig om niet te veel te ontladen 's nachts, maar dat 's ochtends doen. Bij een dynamisch tarief heb je eigenlijk 2 momenten waarop je "op nul" moet staan met je batterij: rond 9 uur 's ochtends en rond 9 uur 's avonds.
 
Niet noodzakelijk. Als je een dynamisch tarief hebt, is het nuttig om niet te veel te ontladen 's nachts, maar dat 's ochtends doen. Bij een dynamisch tarief heb je eigenlijk 2 momenten waarop je "op nul" moet staan met je batterij: rond 9 uur 's ochtends en rond 9 uur 's avonds.
In zo'n geval kun je beter met een extern EMS systeem/Home Assistant gaan koppelen en de batterij aansturen via modbus.
 
Niet noodzakelijk. Als je een dynamisch tarief hebt, is het nuttig om niet te veel te ontladen 's nachts, maar dat 's ochtends doen. Bij een dynamisch tarief heb je eigenlijk 2 momenten waarop je "op nul" moet staan met je batterij: rond 9 uur 's ochtends en rond 9 uur 's avonds.

Dan moet je al meer krijgen voor je zonne-energie dan de nachtprijs + distributiekost + GKK/BTW ed + verlies van de batterij, anders kan 's nachts beter je batterij gebruiken toch?
 
Nee he, zo werkt het niet, tenzij je uw gasketel op de 'backup' poort aansluit. anders is het simpel, geen elektriciteit, geen batterij. enkel via de backup-poort op het toestel zelf.
Idd, dat bedoel ik met "backup stopcontact". Ik kan de stekker van de gasketel eenvoudig versteken naar het backup stopcontact van de batterij.
 