Domotica Topic

Ik moet een vriend uit de nood helpen om een kast te bekabelen. Hij heeft alles van Niko Home Control. Klassieke: wat dimmers, wat schakelmodules etc.

Welke rijgklemmen heb ik precies nodig zodat ze in zijn standaard Hager zekeringkast passen? Ik lees dat wago in 2019 een domoticaklem voor NHC heeft aangekondigd, maar ik vind niet het juiste typenummer.

Ik kijk naar deze 2:
Wat is het verschil tussen beide? Het lijkt intern hetzelfde te schakelen, enkel de aanduiding N en de blauwe kleur is verschillend?
Moet ik die 2e etageklem zien als een L1/L2 klem? Ik vind de naam L/L verwarrend want het kunnen verschillende fases zijn.
 
Laatst bewerkt:
Ik moet een vriend uit de nood helpen om een kast te bekabelen. Hij heeft alles van Niko Home Control. Klassieke: wat dimmers, wat schakelmodules etc.

Welke rijgklemmen heb ik precies nodig zodat ze in zijn standaard Hager zekeringkast passen? Ik lees dat wago in 2019 een domoticaklem voor NHC heeft aangekondigd, maar ik vind niet het juiste typenummer.
Het probleem met rijgklemmen op standaard diepte, is dat de meeste etageklemmen niet meer passen.
Eigenlijk alles met diepte op 15mm rail kleiner dan 58mm past nog.

zijn wel laag genoeg:
- phoenix ut klemmen
- phoenix PTTBS 1,5/S 2-etageklem (3214657) (dat zijn er vrij kleine en lage, geschikt voor signaaldraadjes op af te leggen)

Voor etageklemmen om 1.5 of 2.5 draden op af te leggen (PTI 2.5 PE/L/N voor verlichting en stopcontacten) moet je de rail in diepte kunnen verstellen.

Als plek in de kast beperkt is en/of je toch graag die diepere klemmen wilt gebruiken kan je er een klemmenkast boven of naast hangen en daar de klemmen naar keuze in toepassen.
Voor aansluiten van de signaaldraadjes kan je dan de verbinding tussen de klemmen en de modules maken met multicore svv's (12x of 16x kabel) zodat je met een relatief beperkt aantal kabels alle signalen kan aansluiten.

edit: ter info; ik heb de mijne besteld op voltus.de. Makkelijk 30% goedkoper voor equivalente modellen van phoenix.
 
Laatst bewerkt:
Ik moet een vriend uit de nood helpen om een kast te bekabelen. Hij heeft alles van Niko Home Control. Klassieke: wat dimmers, wat schakelmodules etc.

Welke rijgklemmen heb ik precies nodig zodat ze in zijn standaard Hager zekeringkast passen? Ik lees dat wago in 2019 een domoticaklem voor NHC heeft aangekondigd, maar ik vind niet het juiste typenummer.

Ik kijk naar deze 2:
Wat is het verschil tussen beide? Het lijkt intern hetzelfde te schakelen, enkel de aanduiding N en de blauwe kleur is verschillend?
Moet ik die 2e etageklem zien als een L1/L2 klem? Ik vind de naam L/L verwarrend want het kunnen verschillende fases zijn.
Ik heb deze:
Die hebben N/L voor de voeding, alsook bovenaan (waar je kabel binnenkomt) een extra gaatje voor de aarding, die dan intern naar de DIN rail gaat.
Mijn kast is een ondiepe (ik wist niet beter op die moment) en alles daarvan past perfect.

Ik ben begonnen met dit kitje waar wat extra's verzameld zijn zoals bruggetjes, afsluitplaatjes en labels):
Heb dat toen via zelektro besteld (per mail aangevraagd), maar vind het niet meer terug in hun webshop.
 
Binnenkort begin ik ons "domitica systeem" te plaatsen.
Niko home control voor traditionele bekabeling.
We hadden niet veel eisen, dus ik hoop dat ik er tevreden van ga zijn
 
NHC2 hier ook in huis, maar ik vind dat ze qua vernieuwing de laatste 2 jaren echt wel zijn blijven stilstaan, enkel een peakmode en koppeling met de digitale meter erin gebouwd, een gesloten Zigbee-connectie met een veel te dure bridge.
 
Ik kijk naar deze 2:
Wat is het verschil tussen beide? Het lijkt intern hetzelfde te schakelen, enkel de aanduiding N en de blauwe kleur is verschillend?
Moet ik die 2e etageklem zien als een L1/L2 klem? Ik vind de naam L/L verwarrend want het kunnen verschillende fases zijn.
iemand die kan bevestigen of ontkennen? verschil tussen
2003-7642
en
2003-7649
 
iemand die kan bevestigen of ontkennen? verschil tussen
2003-7642
en
2003-7649

Klopt, Beide hebben 2 "potentialen".
De 2003-7642 heeft L/L als markering, de 2003-7649 N/L (de N markering is blauw gekleurd.

Op de 2003-7642 (L/L) kan je ook op 1 niveau uw L's monteren, en op het ander niveau uw N's, voor keuring opzich geen probleem.
 
@drips : die klemmen geven aan dat je fijnaderige geleiders er direct mag insteken zonder huls. Is dat aanvaardbaar? Als ik laadpalen plaats gebruik ik altijd VOBst met adereindhulzen, maar om er nu zo tientallen te persen voor Niko Home Control..
 
@drips : die klemmen geven aan dat je fijnaderige geleiders er direct mag insteken zonder huls. Is dat aanvaardbaar? Als ik laadpalen plaats gebruik ik altijd VOBst met adereindhulzen, maar om er nu zo tientallen te persen voor Niko Home Control..
In theorie mag het van de fabrikant. Je moet dan met gereedschap de veerklem openduwen wanneer je de draad insteekt want anders geraakt dat uiteraard nooit in die klem.
In de praktijk is dat gefoefel (zeker bij de kleine secties), je bent nooit zeker of bij het insteken draadjes ombuigen of alle draadjes netjes bij elkaar bleven. Op alles adereindhulzen persen is veel properder.
 
Ik ben begonnen met dit kitje waar wat extra's verzameld zijn zoals bruggetjes, afsluitplaatjes en labels):
Heb dat toen via zelektro besteld (per mail aangevraagd), maar vind het niet meer terug in hun webshop.
Ik heb dit setje gekocht, wat is het verschil tussen die 2?
Werden er allebei bijgeleverd, kan ik niet alles met die afsluitplaten doen? En is die tussenplaat gewoon om het visueel wat aangenamer te maken; ik kan ze allemaal toch naast elkaar zetten de rijgklemmen?
 
als je geen eindklem zet staat die laatste klem (die niet steunt tegen een andere) niet stabiel. Zeker wanneer je het hendeltje ervan aan het induwen bent om een draad in te steken.
+ je kan daar labelhoudertjes in klikken voor markeren van uw klemmenstroken

Tussenplaatjes zijn wat groter dan eindplaten en steken uit. Dat is om visueel groepjes van klemmen te maken. De eindplaat (exact hetzelfde profiel als uw klem, steekt niet uit en klikt vast op de zijkant van een klem) op de laatste klem is nodig omdat klemmen aan één kant open zijn.
 
Laatst bewerkt:
Ik zou graag in NHC willen instellen dat de verlichting in gang boven (met knop) en de verlichting in toilet boven (met sensor) snachts gedimd is.

Kan iemand me verduidelijken hoe ik dit doe?
Heb gezien dat je een tijdsschema kan maken van bv zonsondergang tot zonsopgang.
Maar het is me niet helemaal duidelijk hoe ik de verlichting daarop laat werken.
 
Ik zou graag in NHC willen instellen dat de verlichting in gang boven (met knop) en de verlichting in toilet boven (met sensor) snachts gedimd is.

Kan iemand me verduidelijken hoe ik dit doe?
Heb gezien dat je een tijdsschema kan maken van bv zonsondergang tot zonsopgang.
Maar het is me niet helemaal duidelijk hoe ik de verlichting daarop laat werken.
Schakelaar en sensor een virtueel toestel schakelen voor een paar seconden. Tijd schema maken met na zonsondergang en voor zonsopgang. Dan met voorwaarde werken, if virtueel toestel drukknop of sensor is waar en tijdschema waar then licht op dim procent instellen en toestel nog eens toevoegen voor uit na 5 min ofzo. En voor overdag hetzelfde enkel bij if tijdschema is niet waar en dan bij then licht 100 procent.

Ps dit werkt wel enkel als de lampen zijn aangesloten op een dimmodule en niet op een schakelmodule.
 
Schakelaar en sensor een virtueel toestel schakelen voor een paar seconden. Tijd schema maken met na zonsondergang en voor zonsopgang. Dan met voorwaarde werken, if virtueel toestel drukknop of sensor is waar en tijdschema waar then licht op dim procent instellen en toestel nog eens toevoegen voor uit na 5 min ofzo. En voor overdag hetzelfde enkel bij if tijdschema is niet waar en dan bij then licht 100 procent.

Ps dit werkt wel enkel als de lampen zijn aangesloten op een dimmodule en niet op een schakelmodule.
Thanks.

Bij de ruimte met schakelaar had ik nu een voorwaarde gehangen aan het licht zelf.
Afhankelijk van het tijdsschema gaat licht gedimd of volledig.

Enige punt is dat het licht ook vanzelf aangaat bij zonsondergang.

Wat doet het virtueel toestel juist? Het is me niet helemaal duidelijk hoe ik dit moet linken.
Had bv dit gevonden:

Hier moet je een virtueel toestel maken en dan 3 voorwaardes. Maar die voorwaardes zijn nergens gelinkt aan het toestel?
 
Intussen even gedaan zoals beschreven, maar nu blijven de lichten altijd branden.
Duwen op de schakelaar switcht dan tussen gedimd of niet gedimd, maar lichten zijn dus continu aan.

Op deze manier gedaan:
met basisactie de schakelaars gelinkt aan virtueel toestel.

voorwaarde 1:
if:
tijdschema = waar
virtueel toestel = waar
then:
licht niveau 10%

voorwaarde 2:
if:
tijdschema = onwaar
virtueel toestel = waar
then:
licht niveau 100%

Waar zit ik fout?
 
Intussen even gedaan zoals beschreven, maar nu blijven de lichten altijd branden.
Duwen op de schakelaar switcht dan tussen gedimd of niet gedimd, maar lichten zijn dus continu aan.

Op deze manier gedaan:
met basisactie de schakelaars gelinkt aan virtueel toestel.

voorwaarde 1:
if:
tijdschema = waar
virtueel toestel = waar
then:
licht niveau 10%

voorwaarde 2:
if:
tijdschema = onwaar
virtueel toestel = waar
then:
licht niveau 100%

Waar zit ik fout?
Je moet in u basisactie nog aanduiden dat deze moet stoppen na bepaalde tijd
 
Omdat je over Loxone spreekt, denk ik dat je dit hebt;

Via onderstaande link heb je een groep van loxone benelux. Kun je ook veel op vragen, alsook zitten er ook wel wat installateurs op.
Kun je de vraag ook op stellen.

En nog steeds op zoek naar een goede installateur die een deftige installatie kan doen op KNX of Loxone.

Paar installateurs over de vloer gehad: de één dringt een totaal ander systeem op, de ander ziet het niet zitten, nog iemand anders hoor ik niks meer van en dan nog een andere wou het wel doen, maar wou van niks prijs geven (zelfs niet voor de materialen).

Die Facebook groep destijds een request naar gestuurd om toegevoegd te worden, maar nooit toegelaten. Waarschijnlijk gebeurt daar niet veel meer.
 
Die Facebook groep destijds een request naar gestuurd om toegevoegd te worden, maar nooit toegelaten. Waarschijnlijk gebeurt daar niet veel meer.
Ik zit er zelf ook in, samen met nog 3300 mensen, en er worden nu 68 berichten per week in geplaatst. Misschien kan je nog eens proberen? Heb je geprobeerd met een echt profiel, en geen nickname?

Heb je bij deze al eens gehoord: https://www.q-home.be/ ? Die komen uit de regio waarin je zoekt.
 