Er wordt niet geëist dat de omvormer van je PV-installatie achter zijn eigen differentieel staat. Allicht omdat er vanuit gegaan wordt dat de stroom door je hoofddiff in een live-systeem nooit exact tot 0 zal balanceren waardoor, bij een lekstroom, die diff alsnog zal aanspreken. Zonder netstroom valt je omvormer ook uit.
Ha ja makes sense, niemand heeft dat al kunnen uitleggen. Dus dan had die aansluiting ook effectief onder de diff gemogen en een 40a mogen zijn. Goed om te weten.
Het is me ook niet helemaal duidelijk waarom je opnieuw een 300mA diff in kast 2 geplaatst hebt. Die is eigenlijk niet nodig. Gewoon een automaat op kop van die kast was voldoende geweest.
Mijne "professionele" raadgever had aangegeven dat het best practice is.
- ofwel van gezamenlijk het net en je PV in kast 1 door de 25A automaat maar daar kan niet meer dan 25A vloeien.
Klopt, maar er is nog plaats in die kast dus er zou altijd nog een automaat bij kunnen komen. Dan kan er dus nog wel meer als 25a vloeien.
Die 4x10 die je voorzien hebt tussen de kasten moet een 5G zijn en kan evengoed een 5G6 zijn (max 40A). (verondersteld dat je niet nog een aparte aardingsdraad vanuit kast 2 naar 1 wilt trekken.
Er is effectief al een dikke aarding (16mm²?) rechtstreeks van de aardingsonderbreker naar de 2e kast. 4x10 ipv 4x6 was door de lengte dacht ik. Again, volledig op basis van "professionele" raadgever
Idd die 20a is een remautomaat. dus 40a van het net en 20a PV. Dus kast zal idd op 10mm worden bekabeld.In kast 2 moet je interne bekabeling voorzien zijn voor de som van zowel het net (via kast 1) als je PV. Die stromen tellen op. (of is die 25A automaat daar bedoeld als remautomaat? Dan vloeit er nooit meer dan 25A en dan hoeft dat dus niet)
Thx voor de info


.