Msn best wel. Gewoon goed bespreken hoe jij het ziet als je minimale ingrepen wil. Hier hadden we het geluk dat de zolder nog niet afgewerkt was en dus alles onder de chape van de zolder kon. (Er is ook een zekeringskast op zolder).
 
Ben ik benieuwd hoedat ze een stroomkabel van ons terras of platdak naar onze zekeringskast gaan krijgen :thinking:
Er zijn installateurs die de buitenunit gewoon in het dichtstbijzijnde stopcontact steken (of daarvan aftakken), ook al is dat niet de properste oplossing. Bij zware buitenunits mag dat zelfs niet, omdat die meer vermogen nodig hebben dan wat een standaard stopcontact kan leveren.
 
Er zijn installateurs die de buitenunit gewoon in het dichtstbijzijnde stopcontact steken (of daarvan aftakken), ook al is dat niet de properste oplossing. Bij zware buitenunits mag dat zelfs niet, omdat die meer vermogen nodig hebben dan wat een standaard stopcontact kan leveren.
Inderdaad. Ik denk zelfs dat dat vaak de standaard manier van werken is want makkelijker... Ik heb hier expliciet moeten vragen om het rechtstreeks aan te sluiten op de zekeringkast i.p.v. bestaande stopcontacten te gebruiken.
 
Normaal moet die buitenunit ook achter een 30mA zitten (ookal hoort dat niet persé tot vochtige ruimte). Maar zou wel verplicht zijn in België.
 
Inderdaad. Ik denk zelfs dat dat vaak de standaard manier van werken is want makkelijker... Ik heb hier expliciet moeten vragen om het rechtstreeks aan te sluiten op de zekeringkast i.p.v. bestaande stopcontacten te gebruiken.
Steken ze dan gewoon een stekker in een vrij stopcontact ergens?
Deze manier is ook oké en veilig?
 
Normaal moet die buitenunit ook achter een 30mA zitten (ookal hoort dat niet persé tot vochtige ruimte). Maar zou wel verplicht zijn in België.
En al je dan verliesstroom hebt, gaat je diff ongewenst uitschakelen. Als je enigszins kan via aparte kring(en) in de meterkast; zeker zo doen.
Bij split-unit en unit boven 3kw ofzo is dat denk ik ook gewoon verplicht?
 
En al je dan verliesstroom hebt, gaat je diff ongewenst uitschakelen. Als je enigszins kan via aparte kring(en) in de meterkast; zeker zo doen.
Bij split-unit en unit boven 3kw ofzo is dat denk ik ook gewoon verplicht?
Sowieso ook afgezekerd via automaat van 16A of 20A. 30mA is helaas een verplichting. In Nederland is dat niet verplicht.

Een aparte (nood-)schakelaar in de buurt van de buitenunit is ook verplicht. Als ze dan herstellingen of onderhoud moeten uitvoeren dan kunnen ze die zo veilig uitschakelen (al dan niet LOTO).

Ga mij er volgend jaar zelf aan wagen om airco's te plaatsen. Enkel in dienststelling en vullen moet je door F-gas gecertificeerde techniekers laten doen.
 
Sowieso ook afgezekerd via automaat van 16A of 20A. 30mA is helaas een verplichting. In Nederland is dat niet verplicht.

Een aparte (nood-)schakelaar in de buurt van de buitenunit is ook verplicht. Als ze dan herstellingen of onderhoud moeten uitvoeren dan kunnen ze die zo veilig uitschakelen (al dan niet LOTO).

Ga mij er volgend jaar zelf aan wagen om airco's te plaatsen. Enkel in dienststelling en vullen moet je door F-gas gecertificeerde techniekers laten doen.

Dat van die noodschakelaar aan de buitenunit bedoel je NL mee? Want dat heb ik hier nog nooit gezien of gehoord.
 
Sowieso eerst eens informeren.
Misschien ook eerst eens een firma laten langskomen voor een offerte. Kan ik nog altijd zien.
Hier heeft de installateur alles voorbereid (leidingen gelegd, buitenunit geplaatst, binnenunits opgehangen, afvoeren geplaatst etc etc) en is Viessmann dan langsgekomen om alles aan te sluiten en in dienst te stellen.
Ik vermoed dat ze dat niet zomaar gaan doen voor particulieren maar misschien kan je eens informeren?
 
Hier heeft de installateur alles voorbereid (leidingen gelegd, buitenunit geplaatst, binnenunits opgehangen, afvoeren geplaatst etc etc) en is Viessmann dan langsgekomen om alles aan te sluiten en in dienst te stellen.
Ik vermoed dat ze dat niet zomaar gaan doen voor particulieren maar misschien kan je eens informeren?
Kan ik misschien tegen dan wel eens informeren. Thanks voor de tip.

Hier in de buurt zijn er ook een aantal firma's die die dienst zouden aanbieden, kan daar ook eens informeren of ze dat effectief doen op nieuwe installs.
 