Loodgieterij-topic

We zouden bij onze renovatie graag een ventilatie D systeem plaatsen op de zolder. Nu zoeken we naar een oplossing voor de condensafvoer. Zou het mogelijk zijn om deze te laten afvoeren tussen onze spouw van 8 cm?
 
We zouden bij onze renovatie graag een ventilatie D systeem plaatsen op de zolder. Nu zoeken we naar een oplossing voor de condensafvoer. Zou het mogelijk zijn om deze te laten afvoeren tussen onze spouw van 8 cm?
Een 32 is normaal voldoende voor zoiets, als je zeker bent dat het niet kan vriezen in de spouw is dat misschien een optie. Als je die tegen de binnenkant kunt houden en dan de spouw isoleren moet dat misschien wel te doen zijn
 
Een 32 is normaal voldoende voor zoiets, als je zeker bent dat het niet kan vriezen in de spouw is dat misschien een optie. Als je die tegen de binnenkant kunt houden en dan de spouw isoleren moet dat misschien wel te doen zijn
Inderdaad, ik dacht ook aan een 32. De buis zou dan liggen in een ytong steen. De volledige spouw isoleren is wel geen optie. Maar ik kan er rond wel PUR spuiten? Het is een beetje bricolage, maar het zou in principe lukken dus.
 
Vorige week had ik een plotse drukval in mijn radiator/VVW-circuit.

Omstandigheden: een volledig nieuwe installatie na een grondige verbouwing die deze winter werd afgewerkt. De vervarming heeft al opgestaan van maart tot en met april, en stond de laatste anderhalve maand uit.
Tot vorige week ik dus plots een foutmelding zag op mijn Vaillant thermostaat: en effectief zag ik op de manometer van de doorstroomketel dat de druk onder zijn minimum zat. Circuit bijgevuld tot hij weer op druk stond en sindsdien vrij stabiel gebleven schat ik.

Moet ik mij zorgen maken over iets of kon dit een luchtbel geweest zijn ofzo?
 
Gewoon in de gaten houden dat het niet te vaak gebeurt. Kan ergens een klein lekje zijn aan een collector ofzo ook. Trekt dan in de chape dat water en ziet ge bijna niet.
 
Vorige week had ik een plotse drukval in mijn radiator/VVW-circuit.

Omstandigheden: een volledig nieuwe installatie na een grondige verbouwing die deze winter werd afgewerkt. De vervarming heeft al opgestaan van maart tot en met april, en stond de laatste anderhalve maand uit.
Tot vorige week ik dus plots een foutmelding zag op mijn Vaillant thermostaat: en effectief zag ik op de manometer van de doorstroomketel dat de druk onder zijn minimum zat. Circuit bijgevuld tot hij weer op druk stond en sindsdien vrij stabiel gebleven schat ik.

Moet ik mij zorgen maken over iets of kon dit een luchtbel geweest zijn ofzo?
Is er een extern expansievat geplaatst? Voordruk correct?
 
Ja, er hangt hier wel een expansievat rechts boven de stroomboiler.
Wat bedoel je met "voordruk correct"?
ifv de positie van uw radiatoren tov uw expansievat is de voordruk anders.
Hoger geplaatste radiatoren (+10m) 1 bar voordruk etc.
De voordruk is de druk in het vat voor er water is aangesloten. (uw stikstofdruk)
Dan heb je nog statische druk (water kolom), vul-druk maw CV systeem koud gevuld en finaal uw einddruk wanneer de installatie op temperatuur is. Ik zoek snel even wat info op en pm het je wel. Best ook expansievat altijd in zuigzijde pomp monteren he.
 
ifv de positie van uw radiatoren tov uw expansievat is de voordruk anders.
Hoger geplaatste radiatoren (+10m) 1 bar voordruk etc.
De voordruk is de druk in het vat voor er water is aangesloten. (uw stikstofdruk)
Dan heb je nog statische druk (water kolom), vul-druk maw CV systeem koud gevuld en finaal uw einddruk wanneer de installatie op temperatuur is. Ik zoek snel even wat info op en pm het je wel. Best ook expansievat altijd in zuigzijde pomp monteren he.
Das info dat de eindgebruiker weinig of niets mee kan dan doen he.
Simpelste methode, moest het zijn dat de druk nog eens te laag staat is goed uw drukmeter in het oog houden als je begint te vullen. Stel dat de voordruk verkeerd staat kan je dat beetje compenseren dan. Als je begint bij te steken, zal normaal in het begin die meter vrij snel omhoog gaan. Op een bepaald punt zal die opeens vertragen, eventueel gepaard met wat water dat je hoort lopen in dat extern vat. Op dat moment zit je aan de voordruk van uw vat. Daarna steek je nog ongeveer 0.5 bar druk bij bovenop die druk waar de vertraging gebeurt.
 
Das info dat de eindgebruiker weinig of niets mee kan dan doen he.
Simpelste methode, moest het zijn dat de druk nog eens te laag staat is goed uw drukmeter in het oog houden als je begint te vullen. Stel dat de voordruk verkeerd staat kan je dat beetje compenseren dan. Als je begint bij te steken, zal normaal in het begin die meter vrij snel omhoog gaan. Op een bepaald punt zal die opeens vertragen, eventueel gepaard met wat water dat je hoort lopen in dat extern vat. Op dat moment zit je aan de voordruk van uw vat. Daarna steek je nog ongeveer 0.5 bar druk bij bovenop die druk waar de vertraging gebeurt.
Mac-BC is geen eindgebruiker e :p Ik dacht dat hij ook industrieel ingenieur was en zijn installatie grotendeels zelf had geplaatst?
 
Ja, er hangt hier wel een expansievat rechts boven de stroomboiler.
Wat bedoel je met "voordruk correct"?
Zoals @zwarten schreef is de voordruk afhankelijk van je hoogte waterkolom boven je plaats van expansievat. In huizen is een voordruk van 1 bar meestal ruim voldoende. De voordruk kan je enkel correct meten zonder waterdruk op het membraan. Wij steken daarom een kapventiel. Op die manier kan je het vat hydraulisch "ontkoppelen" van de installatie en het water aflaten dat nog in het vat zit.

Naast de voordruk heb je ook de vuldruk. Als je vat een voordruk heeft van 1 bar en jij vult 1 bar heb je geen reservewater in je installatie. Daarom vullen we bv tot 1,3-1,5 bar. Koud gemeten.

Wat ik vaak tegen kom zijn vaten met een voordruk van 1,5 bar en de vuldruk ook 1,5 bar. Hier zit dus gewoon geen water in dat vat. 1 x purgeren en de druk is weg.
 
Ik heb van onze loodgieter offerte gekregen voor het vervangen van de cv-ketel, mazout naar gas.
Ik heb twee opties gekregen: Vaillant ECOtec plus VC 306 of Viessmann Vitodens 200. Prijsverschil zal zo’n 1200€ zijn.

Heeft iemand kennis/ervaring met (één van) beiden? Tips hoe te kiezen? Is de meerprijs voor de Viessmann verantwoord?

Ter info, onze boiler is eerder dit jaar al vervangen na een noodgeval, dat is een Vaillant Unistor geworden. Die blijft uiteraard staan, maakt blijkbaar niet uit welke van de twee ketels ik zou kiezen.

Merci!
 
Ik heb van onze loodgieter offerte gekregen voor het vervangen van de cv-ketel, mazout naar gas.
Ik heb twee opties gekregen: Vaillant ECOtec plus VC 306 of Viessmann Vitodens 200. Prijsverschil zal zo’n 1200€ zijn.

Heeft iemand kennis/ervaring met (één van) beiden? Tips hoe te kiezen? Is de meerprijs voor de Viessmann verantwoord?

Ter info, onze boiler is eerder dit jaar al vervangen na een noodgeval, dat is een Vaillant Unistor geworden. Die blijft uiteraard staan, maakt blijkbaar niet uit welke van de twee ketels ik zou kiezen.

Merci!
De boiler maakt inderdaad niet uit. Wij plaatsen Vaillant, eigenlijk mogen we hier niet van klagen. Je hebt 5 jaar garantie op de plus. Er gaat wel eens iets kapot, maar onderdelen zijn niet echt duur. Ze doen ook niet moeilijk over garantie.

Viessman is waarschijnlijk wel zeer goed @Brecht, maar heeft toch de naam van de ketel voor de rijkere mensen te zijn. (Lees duurdere ketel). Opmerkelijk is het verschil in modulatiebereik. Vaillant loopt hier met zijn 5,8Kw wel een beetje achter op Viessman die tot 1,9kw terug moduleert. In een huis waar je van een mazoutketel komt die de radiatoren loeiheet stookte moet je daar niet echt van wakker liggen. In een supergeïsoleerde woning met vloerverwarming zou ik daar wel naar kijken.
 
Tijdens opruimen hier een donkere plek opgevallen op het parket, lijkt erop dat daar waarschijnlijk al maanden/jaren water op heeft gedruppeld van de radiator. Obv onderstaande foto, wat moet ik hier mee? Nieuwe radiator hangen? Veronderstel dat dit is gebeurd omdat ze oorspronkelijk niet goed aangedraaid is geweest of kan er een andere oorzaak zijn?

Zit wat verstopt in een hoek dus eerste keer dat ik het zie, maar de roest is toch al vergevorderd:

20210718-085121.jpg
 
Tijdens opruimen hier een donkere plek opgevallen op het parket, lijkt erop dat daar waarschijnlijk al maanden/jaren water op heeft gedruppeld van de radiator. Obv onderstaande foto, wat moet ik hier mee? Nieuwe radiator hangen? Veronderstel dat dit is gebeurd omdat ze oorspronkelijk niet goed aangedraaid is geweest of kan er een andere oorzaak zijn?

Zit wat verstopt in een hoek dus eerste keer dat ik het zie, maar de roest is toch al vergevorderd:

20210718-085121.jpg
Dat is idd radiator fubar.
 
We hebben zonet ons hangtoilet (creavit FE320) geplaatst op een geberit systemfix UP320. Het toilet hadden we nog niet aangekocht bij de plaatsing van de systemfix, we wisten wel welk toilet het ging worden en we hadden hier ook maattekeningen voor, nl:

4139c4f5cbce2c71fc9675acd794d559fd7a815e.jpg


Hier op de tekening staat een hoogte van 40 cm, volgens mij is dat de hoogte na montage want er zit nog 6cm onder. Ik nam altijd aan dat dit de standaardhoogte van het porselein was na standaard plaatsing op de geberit systemfix (vloerpijl +100cm op de systemfix). Als je je toilet dus bvb op 43cm wil plaatsen dan kijk je op de maattekening van je pot (hier 40) en zet je de systemfix op 103cm boven het vloerpijl).

Na montage blijkt onze pot nu 2cm hoger te staan. Ik zou aannemen dat op de maattekening dan 42cm zou moeten staan, niet ? Of moet je altijd de pot eerst in huis halen omdat er een deviatie op kan zitten ?
 
We hebben zonet ons hangtoilet (creavit FE320) geplaatst op een geberit systemfix UP320. Het toilet hadden we nog niet aangekocht bij de plaatsing van de systemfix, we wisten wel welk toilet het ging worden en we hadden hier ook maattekeningen voor, nl:

4139c4f5cbce2c71fc9675acd794d559fd7a815e.jpg


Hier op de tekening staat een hoogte van 40 cm, volgens mij is dat de hoogte na montage want er zit nog 6cm onder. Ik nam altijd aan dat dit de standaardhoogte van het porselein was na standaard plaatsing op de geberit systemfix (vloerpijl +100cm op de systemfix). Als je je toilet dus bvb op 43cm wil plaatsen dan kijk je op de maattekening van je pot (hier 40) en zet je de systemfix op 103cm boven het vloerpijl).

Na montage blijkt onze pot nu 2cm hoger te staan. Ik zou aannemen dat op de maattekening dan 42cm zou moeten staan, niet ? Of moet je altijd de pot eerst in huis halen omdat er een deviatie op kan zitten ?
Hoe heb je de up320 geplaatst? Heb je dat met een meter gemeten van op de beton of met de laser geplaatst? 42 cm is geen probleem, 40 cm is voor vele mensen te laag... Wij plaatsten de potten standaard al op 43 cm, blijkbaar is dat makkelijker voor de oudere mensen...
 
We hebben zonet ons hangtoilet (creavit FE320) geplaatst op een geberit systemfix UP320. Het toilet hadden we nog niet aangekocht bij de plaatsing van de systemfix, we wisten wel welk toilet het ging worden en we hadden hier ook maattekeningen voor, nl:

4139c4f5cbce2c71fc9675acd794d559fd7a815e.jpg


Hier op de tekening staat een hoogte van 40 cm, volgens mij is dat de hoogte na montage want er zit nog 6cm onder. Ik nam altijd aan dat dit de standaardhoogte van het porselein was na standaard plaatsing op de geberit systemfix (vloerpijl +100cm op de systemfix). Als je je toilet dus bvb op 43cm wil plaatsen dan kijk je op de maattekening van je pot (hier 40) en zet je de systemfix op 103cm boven het vloerpijl).

Na montage blijkt onze pot nu 2cm hoger te staan. Ik zou aannemen dat op de maattekening dan 42cm zou moeten staan, niet ? Of moet je altijd de pot eerst in huis halen omdat er een deviatie op kan zitten ?
Ben je zeker dat uw vloerpeil goed is? Kan goed zijn dat uw vloer gewoon 2cm lager ligt hoor. Of dat je uw systemfix op 102 hebt gezet omdat uw meterpeil verkeerd stond.
 