@Brecht @Chauffagist
Ik heb een Bulex Thermomaster F25E (al aanwezig in gekocht huis, geen eigen keuze) met Exacontrol E7 thermostaat. Geen buitenvoeler.
Ik was wat aan het rondneuzen in de handleiding en zag dat er een instelling was voor aan/uit werking of moduleren. Bij nazicht hiervan bleek deze op aan/uit te staan. Het leek me logischer om deze op moduleren te plaatsen.
Nu merk ik echter dat de circulatiepomp permanent draait, behalve wanneer ik de gevraagde temperatuur 1,5 graad onder de huidige instel.
Is dit normaal gedrag?
Bij de aan uit werking ging de pomp gewoon enkele minuten na de brander uit.
Ik zie dat volgende instellingen mogelijk zijn voor de pomp:
1 - discontinu met kamerthermostaat (TA). (kamerthermostaat)(fabrieksinstelling)
2 - onderbroken (niet-continu) met brander
3 - continu
Staat nu op 1. Is dit logisch?
Dank bij voorbaat, ik kan het gedrag zelf niet goed verklaren.