Warmtepompen

Zijn er warmtepompen die tot 600-700w kunnen moduleren? Mijn gasketel heeft (minimaal) 7KW vermogen en pendelt zelfs bij deze temperaturen.
600w elektriciteitsverbruik vermoed je waarschijnlijk? Mijn water-water wp (Logatherm WSW186) kan officieel tussen 2kw en 8kw warmtevermogen afgeven (al heb ik in de zomer voor enkel warm water nog lager gezien)
2kw is ongeveer 400 a 500 watt verbruik, 8kw tegen de 2000 watt. Die bestaat ook in varianten van 2-6 kw, 3-12 kw en 4 - 16 kw.
Dus ja :)
 
Hoe stel ik best mijn warm water in? Ik heb de temperatuur op 50 graden staan, boiler van 300 l maar we hebben een groot bad dus ik zet dat liever niet te laag.

Nu staat het tijdgestuurd ingesteld van 7.00 tot 21.00. ik merk dat die van s morgens 7 KW verbruikt gedurende een uurtje ongeveer. Als we een bad nemen rond 19.00 u doet die hetzelfde. Kan ik die pieken vermijden?
 
7kW is veel. Dan springt de weerstand bij denk.

Ik draai in ECO mode en mijn window staat van 14-16h. Alleen daartussen wordt de boiler verwarmd en ik zie 2KW in deze stand.
 
Bij ons is het gelijkaardig als morgo7h.

Boiler staat ingesteld op 50°C. Ik warm deze op tussen 13:30-16:45.
Staat op ECO+, dan warmt die de aanvoertemperatuur met 5°C tov de retourstemperatuur. Gaat dan trager, ( hebben er nog nooit last mee gehad) maar is efficiënter.

Piek van 7kW is wel extreem. Dan zal de elektrische weerstand wel aanspringen.
Gisteren een warm water run geweest en dan is de piek 1,4kW.
 
Hier ook wenstemperatuur 50°C. Offset boilerlading 5°C. Voorlopig een maximum piek van 1.3 kW voor warm water getrokken bij dit warmtepomponvriendelijke weer.

Wel rond 1.7 tot 1.8 kW voor verwarming. Maar ik zie in homewizard dat die durft pieken naar 2.8kW voor een defrost vermoed ik. Ik zie dit nergens terug in de Vaillant app. Die houdt maw geen rekening met de defrosts.

Cop heeft hier wel een duik gemaakt richting 3.2.
Ik blijf het wel gek vinden dat die zelfs bij dit guur weer meer dan 3x zoveel energie uit de lucht haalt.
 
Welke tip zou je geven voor warmtepomp die zo draait;

Ik herinner me al van toen ik aan het verbouwen was dat ik jaloers was op jouw perfecte grafiekjes 😅
Er staat hoofdaansluiting. Is dat uw digitale meter?

Maar op eerste zicht ziet het er naar uit dat je op een dag wat defrost hebt, maar dat is niet onlogisch deze tijd.

Enkel laat je precies de warmtepomp wel stoppen in de dag? Nadien zie je dat het verbruik hoger ligt. Wat ook wel logisch is, want die moet nu meer vermogen leveren.
Hierdoor zal die ook sneller in defrost gaan, omdat je meer vraagt van uw verdamper.
Ik zou dus de warmtepomp heel dag de laten draaien, zodat die enkel maar het warmte verlies moet compenseren. Hierdoor vraagt dit dus minder vermogen.

Zoals je ziet heb ik ook wel wat defrost gisteren. Elke daling is een defrost.

IMG-3985.png
 
Laatst bewerkt:
Er staat hoofdaansluiting. Is dat uw digitale meter?

Maar op eerste zicht ziet het er naar uit dat je op een dag wat defrost hebt, maar dat is niet onlogisch deze tijd.

Enkel laat je precies de warmtepomp wel stoppen in de dag? Nadien zie je dat het verbruik hoger ligt. Wat ook wel logisch is, want die moet nu meer vermogen leveren.
Hierdoor zal die ook sneller in defrost gaan, omdat je meer vraagt van uw verdamper.
Ik zou dus de warmtepomp heel dag de laten draaien, zodat die enkel maar het warmte verlies moet compenseren. Hierdoor vraagt dit dus minder vermogen.

Zoals je ziet heb ik ook wel wat defrost gisteren. Elke daling is een defrost.

IMG-3985.png
Klopt, maar amper andere verbruikers die dag. Ik zet de warmtepomp nooit bewust af maar vaak schijnt er smiddags wat zon binnen waardoor de thermostaat voldoende aangeeft en hij even af springt. Hoe vraag ik die dan toch om te blijven werken?
 
Klopt, maar amper andere verbruikers die dag. Ik zet de warmtepomp nooit bewust af maar vaak schijnt er smiddags wat zon binnen waardoor de thermostaat voldoende aangeeft en hij even af springt. Hoe vraag ik die dan toch om te blijven werken?

Volledig WAR draaien wss.
 
Klopt, maar amper andere verbruikers die dag. Ik zet de warmtepomp nooit bewust af maar vaak schijnt er smiddags wat zon binnen waardoor de thermostaat voldoende aangeeft en hij even af springt. Hoe vraag ik die dan toch om te blijven werken?
Zoals Huske aangeeft volledig WAR draaien. Ik heb hetzelfde probleem als ik de thermostaat laat meedoen.
Overdag slaat de verwarming af als de zon een beetje schijnt, maar met zo'n temperaturen gelijk nu is de vloer dan 's avonds kouds en moet de warmtepomp hard draaien om die vloer te warm te krijgen.

In het tussen seizoen wil ik net wel dat de thermostaat in grijpt omdat het anders te warm kan worden in huis. Als de vloer dat een beetje afkoeld, is dat niet zo erg want met 10°C buiten koelt hij niet zo snel af en is hij ook snel terug opgewarmd + je hebt een lagere temperatuur nodig bij warmer weer.

Daarom heb ik met Home Assistant ingesteld dat de warmtepomp naar WAR moet gaan onder 5°C en de thermostaat mag meedoen boven de 5°C. Dat is goed kantelpunt voor mij systeem.
 
Klopt, maar amper andere verbruikers die dag. Ik zet de warmtepomp nooit bewust af maar vaak schijnt er smiddags wat zon binnen waardoor de thermostaat voldoende aangeeft en hij even af springt. Hoe vraag ik die dan toch om te blijven werken?
Zoals hierboven al is aangekaart, op WAR zetten.

Mijn warmtepomp werkt enkel op WAR vanuit de fabrikant.
Zelf heb ik dan iets gemaakt zodat als het boven de 6°C is buiten, dat die wel kijkt naar de thermostaat. Als de woning dan 6 uur lang 0,5°C, boven de gewenste waarde ligt, mag die stoppen.

Maar dat is een sturing dat ik zelf heb gemaakt. Als ik die mogelijkheid niet had, dan zou ik die standaard laten staan, wat dus WAR is. Met uiteraard de correcte stooklijn.
 
Oef. Kheb eindelijk ne 'plaatselijke' loodgieter vast die gespecialiseerd is in Vaillant warmtepompen. Via ne jeugdvriend zijn contactgegevens gekregen.

Die gaat eens heel ons installatie komen nakijken en zeker al het buffervat in serie steken in de retour ipv parallel. (Wat ook al meer stabiliteit in het systeem zou moeten brengen)
 
Volledig WAR draaien wss.


Zoals hierboven al is aangekaart, op WAR zetten.
Allright, merci.

Ik heb nu na wat googelen aangepast naar (is een vaillant sensocomfort vrc 720 met de vaillant arotherm plus vwl 55/6 a 230v s2)

Kamertemperatuur -> Op 22° ook al wil ik maar 20,5? Weet niet goed waarom ik dit hoger moet zetten want hij houdt er geen rekening meer mee?

binnentemp comp -> inactief

Voor vloerverwarming (startpunt):

  • Helling: 0,30
  • Parallelverschuiving: 0 K
  • Min. aanvoer: 23 °C
  • Max. aanvoer: 35 °C
adaptieve stoklijn gedeact.
warmtepompregelingsmodule staat ook status uit maar is blijkbaar omdat ik geen externe module heb, hij bedoelt daar niet mee dat het onbestaand is.

Heb het gevoel dat ik beter eerst een boekje zou lezen, dit voelt als vogelpik :unsure:
 
Allright, merci.

Ik heb nu na wat googelen aangepast naar (is een vaillant sensocomfort vrc 720 met de vaillant arotherm plus vwl 55/6 a 230v s2)

Kamertemperatuur -> Op 22° ook al wil ik maar 20,5? Weet niet goed waarom ik dit hoger moet zetten want hij houdt er geen rekening meer mee?

binnentemp comp -> inactief

Voor vloerverwarming (startpunt):

  • Helling: 0,30
  • Parallelverschuiving: 0 K
  • Min. aanvoer: 23 °C
  • Max. aanvoer: 35 °C
adaptieve stoklijn gedeact.
warmtepompregelingsmodule staat ook status uit maar is blijkbaar omdat ik geen externe module heb, hij bedoelt daar niet mee dat het onbestaand is.

Heb het gevoel dat ik beter eerst een boekje zou lezen, dit voelt als vogelpik :unsure:
Ik heb geen Vailliant, dus ik ga u niet goed kunnen helpen met de settings.

Ik weet dus niet hoe het zit met valliant, maar de gevraagde temperatuur heeft nog wel invloed op mijn stooklijn. Deze verschuift parallel.
Als ik van een gevraagde 22°C naar 20°C gaat dan zal aanvoertemperatuur ook verlagen, omdat de stooklijn dus parallel naar beneden verschuift.

Als binnentemp comp op inactief wilt zeggen dat dit WAR regeling is, is het goed.
Maar bij sommige fabrikanten kan dat ook zeggen dat de aanvoertemperatuur wordt aangepast aan de hand hoeveel afwijking er zit op de gevraagde temperatuur en de gemeten temperatuur.

Als je nog opzoek bent naar de correcte stooklijn is het sowieso het best dat je al die zaken inactief zet.
Eenmaal je een goede stooklijn hebt, kun je andere zaken mee bijzetten. Maar bij ons staat alles ook nog uit, want er is geen nood aan adaptieve, compensatie,.... regelingen.

Het geen wat ik van mijn warmtepomp heb geleerd ondertussen is dat eenvoud koning is. Zowel naar instellingen als naar installatie.
 
Ik denk dat ge die lijn naar alle warmtepompen kunt doortrekken imo. Omdat de compressor van een warmtepomp heel traag reageert. De eenvoud zorgt voor rust en stabiliteit. Iets wat met al die toeters en bellen dat wij in ons huis hebben zo goed als bijna onmogelijk is.

Met binnentemperatuur compensatie actief past die zijn aanvoertemperatuur nog verder aan (naar beneden vaak) afhankelijk van de binnentemperatuur. Hij schakelt uiteindelijk de wp uit, maar de circulatiepomp(en) blijven draaien.
Op uitgebreid schakelt alles uit als de wenstemperatuur is bereikt.
Ik laat die liever op actief staan bij kouder weer zodat de massa goed warm blijft en hij toch zijn aanvoer aanpast tov volledig WAR regelen (scheelt toch een beetje energie denk ik)
 
Gisteren de weerstand uitgezet voor het warm water, hij trok nog altijd een piek van 4 kw bij het ingaan van de tijdsvak voor boiler. Blijkbaar heet dat bijverwarming bij Vaillant. Voor verwarming heb ik hem laten opstaan met oog op de komende nacht die zo koud wordt.
 




Allright, merci.

Ik heb nu na wat googelen aangepast naar (is een vaillant sensocomfort vrc 720 met de vaillant arotherm plus vwl 55/6 a 230v s2)

Kamertemperatuur -> Op 22° ook al wil ik maar 20,5? Weet niet goed waarom ik dit hoger moet zetten want hij houdt er geen rekening meer mee?

binnentemp comp -> inactief

Voor vloerverwarming (startpunt):

  • Helling: 0,30
  • Parallelverschuiving: 0 K
  • Min. aanvoer: 23 °C
  • Max. aanvoer: 35 °C
adaptieve stoklijn gedeact.
warmtepompregelingsmodule staat ook status uit maar is blijkbaar omdat ik geen externe module heb, hij bedoelt daar niet mee dat het onbestaand is.

Heb het gevoel dat ik beter eerst een boekje zou lezen, dit voelt als vogelpik :unsure:
Dat lijkt me een goed startpunt. Hier ook Vaillant wp, met volgende instellingen:
Stooklijn 0,35
Min Aanvoertemp 18
Max aanvoertemp 35
Binnentemp compensatie: actief

Gewenste temperatuur: 21
Actuele kamertemperatuur: 22.5
Buitentemp volgens buitenvoeler: -0,5, maar actuele temperatuur op noodweer.be voor mijn locatie is -2,3.
 
Gisteren de weerstand uitgezet voor het warm water, hij trok nog altijd een piek van 4 kw bij het ingaan van de tijdsvak voor boiler. Blijkbaar heet dat bijverwarming bij Vaillant. Voor verwarming heb ik hem laten opstaan met oog op de komende nacht die zo koud wordt.
Op de binnenunit kan je die op eco zetten. Dan gebruikt die enkel de wp en niet de bijverwarming om warm water te maken. Het duurt wel langer om warmwater te maken, maar de piek is kleiner.

In de thermostaat staat bivalentiepunt : -15. Zowel voor warmwater als verwarming. Dat is de buitentemperatuur waarop die de weerstand (of de gasketel als je een hybride opstelling hebt) mee laat warmen. Uw wp kan warmte uit de lucht halen tot -20 graden buitentemperatuur.
Ook staat maximum boilerlading op 120min. Als die het in dit tijdvenster niet warm krijgt gebruikt die alsnog de weerstand denk ik.

Wenstemperatuur sanitair warmwater 50 graden en offset boilerlading (dat is de temperatuur boven uw gewenste temperatuur om uw water te warmen) 5K. Uw wp kan tot 55 graden water warmen zonder hulp.
 
Laatst bewerkt:
Op de binnenunit kan je die op eco zetten. Dan gebruikt die enkel de wp en niet de bijverwarming om warm water te maken. Het duurt wel langer om warmwater te maken, maar de piek is kleiner.

In de thermostaat staat bivalentiepunt : -15. Zowel voor warmwater als verwarming. Dat is de buitentemperatuur waarop die de weerstand (of de gasketel als je een hybride opstelling hebt) mee laat warmen. Uw wp kan warmte uit de lucht halen tot -20 graden buitentemperatuur.
Ook staat maximum boilerlading op 120min. Als die het in dit tijdvenster niet warm krijgt gebruikt die alsnog de weerstand denk ik.

Wenstemperatuur sanitair warmwater 50 graden en offset boilerlading (dat is de temperatuur boven uw gewenste temperatuur om uw water te warmen) 5K. Uw wp kan tot 55 graden water warmen zonder hulp.
Top, dankjewel. Wij zitten hier ook met een Vaillant warmtepomp. Staat al op eco, maar toch trekt ie voornamelijk met vriestemperaturen, vanaf -3/-4 heb ik het gevoel, hoge pieken. Als het rond het vriespunt zit merk ik geen -2/+2 hoge pieken.

Straks jouw settings eens bekijken of er toch iets gefinetuned kan worden. Want op deze manier zijn het al 2 dure maanden qua capaciteitstarief.

Piekmomenten​

Een overzicht van de hoogste pieken in de afgelopen 12 maanden.
6,42 kW - vrijdag 26 december 2025 07:30
6,31 kW - zaterdag 27 december 2025 07:00
5,96 kW - maandag 5 januari 2026 06:30
5,77 kW - dinsdag 6 januari 2026 07:00
5,73 kW - zondag 4 januari 2026 08:00
 